Sollae SCE-H20 Configuren

More
10 years 10 months ago #366 by Igor
Replied by Igor on topic Sollae SCE-H20 Configuren
Heel erg bedankt voor jullie hulp! Ik het lukt me nu de omvormers via het netwerk uit te lezen. Nadat ik de baudrate had aangepast, werkte het prima.

Ik ben nu weer een stapje verder naar voor monitoringssysteempje.

:)

Gr,
Martin
The topic has been locked.
More
10 years 10 months ago #365 by bvanbeusichem
Replied by bvanbeusichem on topic Sollae SCE-H20 Configuren
Ik denk dat de baudrate de belangrijkste reden is dat het niet werkte.

De Soladin werkt op 9600 baud.

De tap option instellingen staan bij mij zo:



Bert
Attachments:
The topic has been locked.
More
10 years 10 months ago #364 by Igor
Replied by Igor on topic Sollae SCE-H20 Configuren
Wederom bedankt voor jullie hulp!

Ik zag dat alleen de boudrate op een andere waarde had staan, welke ik nu naar 9600 heb veranderd. De rest is hetzelfde als bij mij.

Nog 1 ding wat waarschijnlijk nog fout gaat bij mij, is de laatste tap [option]. Die staat bij mij op de volgende manier ingevuld:



Hoe is deze bij jullie ingesteld?
Attachments:
The topic has been locked.
More
10 years 10 months ago - 10 years 10 months ago #363 by bvanbeusichem
Replied by bvanbeusichem on topic Sollae SCE-H20 Configuren
Martin,

Bij mij staan de instellingen van de virtuele COM poort hetzelfde ingesteld als bij jou. Dit lijkt dus wel goed.

Ik heb ook een Soladin 600 maar wat ik mij afvraag,
zijn de instellingen van de COM poort op de CSE-H20 wel correct?

Bij mij staan ze zo ingesteld op de CSE-H53:



grt,
Bert
Attachments:
Last edit: 10 years 10 months ago by bvanbeusichem.
The topic has been locked.
More
10 years 10 months ago #362 by Igor
Replied by Igor on topic Sollae SCE-H20 Configuren
Bedankt voor de screenshot, ik heb ook die settings (wel een ander ip-adres). Maar helaas weinig geluk.

Het Soladin programma ziet niet de virtuele compoorten (maar dat kan je wel forceren door de com-poort zelf in te typen, Sunprofit zit deze wel gelijk, echter alle bij de programma’s geven een "verbindingsfout" wanneer ik connectie probeer te maken met de poort.

Wanneer ik een USB-compoort op de pc en daarop de omvormer op aansluit kan ik de soladin wel uitlezen. Ik moet toch ergens iets gemist hebben. Want als ik probeer contact te leggen met de omvormer krijg ik wel “iets” bij te staan bij de “Virtual Port Setup” [9600:NONE:8:1:NONE] in de virtual comport manager te staan. Maar dat verdwijnt al snel wanneer de verbinding mislukt is.

Heeft iemand misschien nog een idee?
Attachments:
The topic has been locked.
More
10 years 10 months ago - 10 years 10 months ago #361 by Ontwikkeling
Replied by Ontwikkeling on topic Sollae SCE-H20 Configuren
Met deze voorbeeld instellingen werkt het bij mij wel.
Ik heb ezVSP 4.0G.

Last edit: 10 years 10 months ago by Ontwikkeling.
The topic has been locked.