CRC errors growatt
- bvanbeusichem
- Autor
- Offline
- Expert Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 148
- Dank erhalten: 5
8 Jahre 8 Monate her - 8 Jahre 8 Monate her #868
von bvanbeusichem
bvanbeusichem antwortete auf CRC errors growatt
Minke,
CRC errors variëren maar komen gemiddeld 4 tot 10x per uur voor.
Maar ik zie in de debug.dat file dat het meerdere keren fout gaat die niet gemeld worden.
In de debug.dat staat, dat SP de totalen uitvraag aan de omvormer met "3F230232420000DD" en dat dit gaat iedere keer goed.
Als SP om het vermogen uitvraag "3F230232410000DC"
zie ik dat de string die de omvormer teruggeef goed is maar dat regelmatig SP opnieuw het vermogen uitvraag. Soms tot 5x toe en dan krijg je de CRC error.
In de debug.dat staat de complete string van de omvormer dus die is goed binnengekomen.
De CRC's zijn goed die heb ik gecheckt.
Groet,
Bert
13-03-2016 10:38:25,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3A0001FFFF0000F1A105B3
13-03-2016 10:38:25,3F230232410000DC,233F0232412301048E00000B0E0928000A13890A2C00000000000000000000000000000000012F00000527
13-03-2016 10:38:35,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
13-03-2016 10:38:35,3F230232410000DC,233F0232412301048800000B04091E000A13880A2300000000000000000000000000000000012F0000050F
13-03-2016 10:38:35,3F230232410000DC,233F0232412301048800000B0E091E000A13880A2C00000000000000000000000000000000012F0000050A
13-03-2016 10:38:36,3F230232410000DC,233F0232412301048800000B0E091E000A13880A2C00000000000000000000000000000000012C0000050B
13-03-2016 10:38:36,3F230232410000DC,233F0232412301048800000B0E091E000A13880A2C00000000000000000000000000000000012C0000050B
13-03-2016 10:38:36,3F230232410000DC,233F0232412301048800000B0E091E000A13880A2C00000000000000000000000000000000012C0000050B
13-03-2016 10:39:44,3F230232530000EE,233F0232530A4C5533313431313230370371
13-03-2016 10:39:44,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
13-03-2016 10:39:44,3F230232410000DC,233F0232412301047700000B12091E000A13890A3000000000000000000000000000000000012F00000512
13-03-2016 10:39:54,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
13-03-2016 10:39:55,3F230232410000DC,233F0232412301046500000B01091E000A13890A2000000000000000000000000000000000012F000004FF
13-03-2016 10:40:05,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
13-03-2016 10:40:05,3F230232410000DC,233F0232412301047100000B17091E000A13890A3400000000000000000000000000000000012F00000505
13-03-2016 10:40:05,3F230232410000DC,233F0232412301047700000B1A091E000A13890A3700000000000000000000000000000000012F00000509
13-03-2016 10:40:05,3F230232410000DC,233F0232412301047100000B1A091E000A13890A3700000000000000000000000000000000012F00000503
13-03-2016 10:40:06,3F230232410000DC,233F0232412301046B00000B1A091E000A13890A3700000000000000000000000000000000012C000004EE
13-03-2016 10:40:16,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
13-03-2016 10:40:16,3F230232410000DC,233F0232412301047D00000AF40915000A13890A1400000000000000000000000000000000012C000005CB
13-03-2016 10:40:26,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
.
CRC errors variëren maar komen gemiddeld 4 tot 10x per uur voor.
Maar ik zie in de debug.dat file dat het meerdere keren fout gaat die niet gemeld worden.
In de debug.dat staat, dat SP de totalen uitvraag aan de omvormer met "3F230232420000DD" en dat dit gaat iedere keer goed.
Als SP om het vermogen uitvraag "3F230232410000DC"
zie ik dat de string die de omvormer teruggeef goed is maar dat regelmatig SP opnieuw het vermogen uitvraag. Soms tot 5x toe en dan krijg je de CRC error.
In de debug.dat staat de complete string van de omvormer dus die is goed binnengekomen.
De CRC's zijn goed die heb ik gecheckt.
Groet,
Bert
13-03-2016 10:38:25,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3A0001FFFF0000F1A105B3
13-03-2016 10:38:25,3F230232410000DC,233F0232412301048E00000B0E0928000A13890A2C00000000000000000000000000000000012F00000527
13-03-2016 10:38:35,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
13-03-2016 10:38:35,3F230232410000DC,233F0232412301048800000B04091E000A13880A2300000000000000000000000000000000012F0000050F
13-03-2016 10:38:35,3F230232410000DC,233F0232412301048800000B0E091E000A13880A2C00000000000000000000000000000000012F0000050A
13-03-2016 10:38:36,3F230232410000DC,233F0232412301048800000B0E091E000A13880A2C00000000000000000000000000000000012C0000050B
13-03-2016 10:38:36,3F230232410000DC,233F0232412301048800000B0E091E000A13880A2C00000000000000000000000000000000012C0000050B
13-03-2016 10:38:36,3F230232410000DC,233F0232412301048800000B0E091E000A13880A2C00000000000000000000000000000000012C0000050B
13-03-2016 10:39:44,3F230232530000EE,233F0232530A4C5533313431313230370371
13-03-2016 10:39:44,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
13-03-2016 10:39:44,3F230232410000DC,233F0232412301047700000B12091E000A13890A3000000000000000000000000000000000012F00000512
13-03-2016 10:39:54,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
13-03-2016 10:39:55,3F230232410000DC,233F0232412301046500000B01091E000A13890A2000000000000000000000000000000000012F000004FF
13-03-2016 10:40:05,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
13-03-2016 10:40:05,3F230232410000DC,233F0232412301047100000B17091E000A13890A3400000000000000000000000000000000012F00000505
13-03-2016 10:40:05,3F230232410000DC,233F0232412301047700000B1A091E000A13890A3700000000000000000000000000000000012F00000509
13-03-2016 10:40:05,3F230232410000DC,233F0232412301047100000B1A091E000A13890A3700000000000000000000000000000000012F00000503
13-03-2016 10:40:06,3F230232410000DC,233F0232412301046B00000B1A091E000A13890A3700000000000000000000000000000000012C000004EE
13-03-2016 10:40:16,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
13-03-2016 10:40:16,3F230232410000DC,233F0232412301047D00000AF40915000A13890A1400000000000000000000000000000000012C000005CB
13-03-2016 10:40:26,3F230232420000DD,233F0232421500000000000000000300004F3B0001FFFF0000F1A105B4
.
Letzte Änderung: 8 Jahre 8 Monate her von bvanbeusichem.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Ontwikkeling
- Offline
- Administrator
Weniger
Mehr
- Beiträge: 499
- Dank erhalten: 47
8 Jahre 8 Monate her #866
von Ontwikkeling
Ontwikkeling antwortete auf CRC errors growatt
Mooi Bert,
Hier slaat de wind niet zo snel onder geloof ik.
Windows 10 is geen probleem voor Sunprofit.
Komen de CRC fouten nog vaak voor?
Hier slaat de wind niet zo snel onder geloof ik.
Windows 10 is geen probleem voor Sunprofit.
Komen de CRC fouten nog vaak voor?
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- bvanbeusichem
- Autor
- Offline
- Expert Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 148
- Dank erhalten: 5
8 Jahre 8 Monate her #863
von bvanbeusichem
bvanbeusichem antwortete auf CRC errors growatt
Het is niet eerder geworden, het weer werkte niet mee.
Maar vandaag zijn ze eindelijk het dak op.
En gelijk een mooie zonnige dag.
10 panelen van 275Wp.
4 op een GroWatt 1000TL naar ZO en 4 op de andere GroWatt naar het NW.
Andere twee panelen zitten op twee micro-omvormers i.v.m. de schaduw.
Zag in Sunprofit nog wel wat CRC errors voorbij komen, maar veel minder als eerst.
Dit zijn wellicht echte CRC errors, de laptop is inmiddels ge-upgrade naar Windows 10.
Is dit al allemaal ondersteund door Sunprofit?
grt,
Bert
Maar vandaag zijn ze eindelijk het dak op.
En gelijk een mooie zonnige dag.
10 panelen van 275Wp.
4 op een GroWatt 1000TL naar ZO en 4 op de andere GroWatt naar het NW.
Andere twee panelen zitten op twee micro-omvormers i.v.m. de schaduw.
Zag in Sunprofit nog wel wat CRC errors voorbij komen, maar veel minder als eerst.
Dit zijn wellicht echte CRC errors, de laptop is inmiddels ge-upgrade naar Windows 10.
Is dit al allemaal ondersteund door Sunprofit?
grt,
Bert
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Ontwikkeling
- Offline
- Administrator
Weniger
Mehr
- Beiträge: 499
- Dank erhalten: 47
8 Jahre 9 Monate her #849
von Ontwikkeling
Ontwikkeling antwortete auf CRC errors growatt
Dat is goed nieuws.
Het lijkt toch eerder te kunnen dan verwacht.
Het lijkt toch eerder te kunnen dan verwacht.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- bvanbeusichem
- Autor
- Offline
- Expert Boarder
Weniger
Mehr
- Beiträge: 148
- Dank erhalten: 5
8 Jahre 9 Monate her #848
von bvanbeusichem
bvanbeusichem antwortete auf CRC errors growatt
Minke,
Begin januari bericht gehad dat de verzekering de schade betaal minus eigen risico.
De nieuwe panelen worden deze week geleverd.
Het word dan 10x275Wp die in (zuid)oost-(noord)west opstelling komen,
met een flatfix fusion double onderbouw.
Deze opstelling moet veel minder windgevoelig zijn als de oude opstelling.
Dat waren 2 rijen van 4 achter elkaar.
Nu nog even een goed moment om het dak op te kunnen.
En dan ik sunprofit weer gebruiken met de growatt omvormers.
Bert
Begin januari bericht gehad dat de verzekering de schade betaal minus eigen risico.
De nieuwe panelen worden deze week geleverd.
Het word dan 10x275Wp die in (zuid)oost-(noord)west opstelling komen,
met een flatfix fusion double onderbouw.
Deze opstelling moet veel minder windgevoelig zijn als de oude opstelling.
Dat waren 2 rijen van 4 achter elkaar.
Nu nog even een goed moment om het dak op te kunnen.
En dan ik sunprofit weer gebruiken met de growatt omvormers.
Bert
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Ontwikkeling
- Offline
- Administrator
Weniger
Mehr
- Beiträge: 499
- Dank erhalten: 47
8 Jahre 11 Monate her #829
von Ontwikkeling
Ontwikkeling antwortete auf CRC errors growatt
Ballast is altijd een probleem.
En zal de komende jaren alleen maar een groter probleem worden.
Ik heb voor 3 panelen op onze dakkapel 300Kg aan ballast.
Onze panelen zitten onder een hoek van maar 20 graden.
Ik hoop dat je er uitkomt met de verzekeringsmaatschappij.
Hou ons op de hoogte.
En zal de komende jaren alleen maar een groter probleem worden.
Ik heb voor 3 panelen op onze dakkapel 300Kg aan ballast.
Onze panelen zitten onder een hoek van maar 20 graden.
Ik hoop dat je er uitkomt met de verzekeringsmaatschappij.
Hou ons op de hoogte.
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.129 Sekunden